何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-18 14:50
各位師傅們請問一下,工廠變壓器800KVA這段時間里總是零序電流跳閘,按壓進去后,又可以送閘,有時一個上午跳兩三次,有時一天跳一次,有時幾天跳一次,請問這是不是負載有漏電情況。零序電流互感器在變壓器中應是接在變壓器的工作零線上的,說明零線有大的電流通過。不知我說的對不對。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-20 08:38
大部分是開關設置問題,不排出有對地短路的瞬間故障發生
吉圓電氣 QQ751673698