何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-11-01
查看何工控學的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-18 14:50
各位師傅們請問一下,工廠變壓器800KVA這段時間里總是零序電流跳閘,按壓進去后,又可以送閘,有時一個上午跳兩三次,有時一天跳一次,有時幾天跳一次,請問這是不是負載有漏電情況。零序電流互感器在變壓器中應是接在變壓器的工作零線上的,說明零線有大的電流通過。不知我說的對不對。
xiexonghui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 265 點
下載積分: 6970 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-07-18
查看xiexonghui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-20 20:13
1可能絕緣不好 2接地不好 3三相很不平衡 4大功率感性負載干擾,如焊機等。排除前面的,那就是開關本身問題了,如有相同的開關,交換使用看下,沒有的話,只有把零序電流動作值參數調高點,不過,這點最好謹慎操作,這必竟是總開關,出了問題開關沒跳閘,那責任就大了