樓主  發表于: 2015-12-21 13:21
RT Modbus RTU相對ASCII來說傳輸速率要高一些,但是由于ASCII協議有開始標志和結束標志,所以一個數據包之間的各字節間的傳輸間隔時間可以大于1秒,而MODBUS RTU方式下,由于沒有規定開始和結束標記,所以協議規定每兩個字節之間發送或者接收的時間間隔不能超過3.5倍字符傳輸時間。如果兩個字符時間間隔超過了3.5倍的字符傳輸時間,就認為一幀數據已經接收,新的一幀數據傳輸開始,所以RTU方式下兩個字節間傳輸間隔有時間要求。MODBUS 的ASCII和RTU兩種協議的這一區別可能決定某些應用場合只能選用其中一種協議,那么問題來了,應該怎樣選擇呢,哪位大俠能給舉一下比較好的例子呢? 還有就是用臺達的PLC選擇RTU的話效果如何,望賜教~~~
yjj888666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 214 點
下載積分: 561 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2007-05-15
最后登錄: 2024-09-15
查看yjj888666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-23 15:33
MODBUS通信分成RTU模式和ASCII模式
RTU模式采用CRC校驗
ASCII模式采用和校驗
以前的PLC(比如FX2N)做MODBUS優先會選擇ASCII模式。因為沒有CRC校驗指令,只能做和校驗。如果通信對象只有RTU模式,只能寫一個CRC校驗的子程序,所以比較麻煩,F(xiàn)在PLC(比如FX3U)都支持CRC校驗指令,或者直接買個模塊就更簡單了FX3U-485BD-MB
現在的產品一般都是RTU模式的,也有可以選擇的(比如富士表,訂貨時指定),建議樓主優先選擇RTU模式,因為現在的PLC做RTU模式指令都方便了,RTU模式的“CRC校驗”比ASCII模式的”和校驗“抗干擾能力強太多了。編碼方式比ASCII模式也要簡潔。
樓主留言:
您使用過臺達的PLC嗎 現在我用的臺達PLC大多是默認ASCII模式,可以用RTU嗎?