huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-25 08:47
90KW電機應該配多大的空開 多大的接觸器   到電機的線應該配置多大   星三角啟動
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-25 09:40
引用
引用第1樓lxm5800于2015-12-25 09:02發表的  :
斷路器用塑殼400框架300A,交流接觸器緊湊配置為200,200,160即可。

配的比較大啊,  我是想配空開250A   接觸器150   150    115
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-25 15:29
   250A 空開應該不會跳吧