ak47bq
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 95 點
下載積分: 476 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2014-12-28
最后登錄: 2023-06-08
查看ak47bq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-25 21:12



前天買了一塊FX3U-422-BD,我把通信版FX3U-422-BD插入FX3U的PLC上電后與電腦的編程軟件通信不了,請問是怎么回事?還是需要其它的設置?而與自帶422的通信口是可以連接的,謝謝!












jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-25 22:21
引用
引用樓主ak47bq于2015-12-25 21:12發表的 FX3U-422-BD插入FX3U的PLC上電后與電腦的編程軟件通信不了 :



前天買了一塊FX3U-422-BD,我把通信版FX3U-422-BD插入FX3U的PLC上電后與電腦的編程軟件通信不了,請問是怎么回事?還是需要其它的設置?而與自帶422的通信口是可以連接的,謝謝!

.......

需用PLC連機通訊後設置通道1通道2
要不會衝突或無法使用
就像Fx3U加裝一個USB左側擴充需設定一樣

論壇有說明