15903867386
風鈴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 178 點
下載積分: 5842 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2015-07-15
最后登錄: 2024-02-18
查看15903867386的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-25 22:40
  有一臺真空和面機,用臺達plc dvp30ex200r和步科文本屏通訊,現在總是開機屏幕顯示壓力開關未連接或損壞,但是按返回鍵屏幕能顯示正常真空壓力數,用手動開真空泵,屏幕真空壓力數會正常變化,就是不能自動和面,但是有時又能正常開機自動運行。請問有師傅遇到過此類事情嗎?
新手駕駛f22
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 194 點
下載積分: 737 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-02-06
最后登錄: 2020-02-20
查看新手駕駛f22的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-26 12:08
你的壓力顯示數據是由壓力變送器來的,壓力開關是用來檢測壓力是否超限,是開關量,不是一碼事,檢查壓力開關吧