fxf958
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 127 點
下載積分: 696 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2014-12-03
最后登錄: 2017-02-20
查看fxf958的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-03 20:27
DDRVA D300 D305 Y0 Y4
按手冊里的意思就是D300是絕對位置脈沖量,D305是脈沖頻率
最近看了一個程序,對應的觸摸屏程序里面的D300是100 mm,D305是10mm/s,而且沒有運算
請問我是哪里理解錯了嗎?
大哥們幫幫忙指點一下
[ 此帖被fxf958在2016-01-03 20:32重新編輯 ]
leechengyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 221 點
下載積分: 700 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2015-10-17
最后登錄: 2024-09-22
查看leechengyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-04 11:23
引用
引用第2樓fxf958于2016-01-03 21:18發表的  :

D300是滑臺快速進給的位置可以手動設置的.小數位數2
是數值輸入,不是數值顯示
感覺輸入的多少就是多少,
觸摸屏里D300又沒有運算
.......


小數位數2 , 輸入100.2 =>通常D300的值是10020
leechengyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 221 點
下載積分: 700 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2015-10-17
最后登錄: 2024-09-22
查看leechengyu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-04 14:57
引用
引用第9樓fxf958于2016-01-04 12:51發表的  :
小數位數2 , 輸入100.2 =>通常D300的值是10020

我是不是應該這樣理解高位100底位20組合起來就是10020?
[/quote]

通常是這樣,但實際還是要看觸摸屏那里的設定