樓主  發表于: 2016-01-05 07:55
首先是用到三相四線制的輸入電源(整個廠房都沒有接地線),220V的伺服驅動器和三相220V的變頻器,還有一個三相380V變三?20V的變壓器。
伺服驅動器的電源由輸入電源直接引入,變頻器的輸入電源是經過變壓器轉換的。
現在的情況是:當單獨驅動伺服時,伺服速度正常,當驅動伺服的同時驅動變頻器,伺服速度明顯降低
mickealhu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 161 點
下載積分: 603 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2012-12-16
最后登錄: 2017-05-31
查看mickealhu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-06 08:30
有幾個問題,1.可能是干擾問題,我們用的時候小功率的伺服和變頻器只加輸入濾波器,大功率的變頻器另外加輸出濾波器,另外地線你可以做個試驗,隨便找一個線,從元件地線端接到地上,看看,2。功率問題,3.工廠供電是不是穩定的
樓主留言:
供電貌似不太穩定。經常跳總閘,說是當初設計的時候電柜放小了