樓主  發表于: 2016-01-07 19:04
今日遇見一輸出點燈量,電壓正常,程序顯示也是輸出,可驅動不了負載,負載接其他點正常,這是什么現象,可判斷該點已壞嗎?什么原因可有措施解決,
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70297 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-21
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-08 09:08
如果僅僅測電壓未必準確,當負載很輕時,plc輸出觸點存在接觸性問題(繼電器)或功能性(晶體管)問題時,需要帶負載測試比較合理。
可能的原因:
負載短路;負載動作頻繁;輸出載荷重。