樓主  發表于: 2016-01-07 19:04
今日遇見一輸出點燈量,電壓正常,程序顯示也是輸出,可驅動不了負載,負載接其他點正常,這是什么現象,可判斷該點已壞嗎?什么原因可有措施解決,
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-07 19:56
有備用點嗎?果斷換一個輸出點。
樓主留言:
看來只能如此了