樓主  發表于: 2016-01-07 19:45
本人在廠里專職從事PLC編程和非標自動化電路設計,有空閑時間也接一下外單,價格實惠。13192061071,QQ1609217202
[ 此帖被dayuczj在2016-07-06 11:42重新編輯 ]
平常心!平常心!
笑看人生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 212 點
下載積分: 948 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2015-11-20
最后登錄: 2018-12-25
查看笑看人生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-08 09:41
有一個渦流模塊來控制電機1/2/3/4速的正轉和反轉,當正轉的時候如果從一檔直接到四擋中間有延時,如果一檔一檔上升或者下降中間有沒有延時。一檔的時候渦流模塊輸出11V的電壓,二檔12V,三擋13v四擋14v。正轉的時候不能打反車,即使給了反轉信號也得等電機停下來之后 才能反轉,plc的y0接輸入端的+24  com0接渦流模塊的正極。 com接渦流模塊的負極和plc的-24伏。有個旋轉編碼器接plc的x0(一相輸入),這個信號接和不接對電機來說檔位變化用耳朵聽不是很明顯。不接也能照常作業。你時間你琢磨下這個程序應該怎么寫。一到四擋另有其輸入輸出點,電路圖在(這個論壇的中聯回轉渦流模塊如何和plc配合使用的求助)里邊,看看你有何高見。