(1) 電源及電機接線的壓著端子,請使用帶有絕緣套管的端子。
(2) 電源一定不能接到三菱變頻器輸出端上(U,V,W),否則將損壞三菱變頻器。
(3) 接線后,零碎線頭必須清除干凈。零碎線頭可能造成異常,失靈和故障,必須始終保持三菱變頻器清潔。在控制臺上打孔時,請注意不要使碎片粉末等進入三菱變頻器中。
(4) 為使線路電壓降降在2%以內,請用適當型號的電線接線。三菱變頻器和電機間的接線距離較長時,特別是低頻率輸出情況下,會導致由于主電路電纜的線路下降而導致電機的轉矩下降。
(5) 布線距離最長為500米。特別是進行長距離配線時,受到因配線的寄生電容而產生的沖擊電流的影響,會有高響應電流限制功能下降,連接在三菱變頻器輸出側的機器發生誤動作等不良現象,所以請注意總配線長度。
(6) 電磁波干擾。三菱變頻器輸入/輸出(主回路)包含有諧波成分,可能干擾三菱變頻器附近的通訊設備(如AM收音機)。因此,安裝選件抗干擾濾波器(選件抗干擾濾波器的開關接口為ON),使干擾降至最小。
(7) 不要安裝電力電容器和浪涌抑制器在三菱變頻器輸出側,這將導致三菱變頻器故障或電容和浪涌抑制器的損壞。
(8) 運行一次后想改變接線時,切斷電源后過10分鐘以上,用測試工具測試電壓后進行接線工作。斷電后一段時間內電容上仍然有危險的高壓電。
(9) 三菱變頻器輸出端的短路或接地會引起三菱變頻器模塊的損壞。
· 外圍回路不正常引起的經常短路,或接線不良,電機的絕緣電阻低下和輸出端接地會導致三菱變頻器模塊損壞,所以運行三菱變頻器前請確認回路的絕緣電阻。
· 請在接蛫源职充分確認三菱變頻器輸出側的對地絕緣,相間絕緣。
使用特別舊的電機,周圍環境較差的情況下請確認電機的絕緣電阻。
(10)請不要使用三菱變頻器輸入側的電磁接觸器啟動,停止三菱變頻器。三菱變頻器的啟動與停止請務必使用啟動信號(STF,STR信號的ON/OFF)來進行。
(11)三菱變頻器的輸入輸出信號回路上不要接上許可容量以上的電壓。如果混入三菱變頻器輸入輸出信號回路,或是弄錯極性時,可能會造成輸入輸出用元件損壞。特別是在使用時應對布線進行確認,避免由于設定速度用電位器的連接錯誤而導致端子10E-5間短路的情況發生。
(12)在有工頻供電與三菱變頻器切換的操作中,設計時需為MC1和MC2提供電氣和機械互鎖。
(13)在停電后電源恢復時,如果需要防止機械再啟動,在設計三菱變頻器一次側的電磁接觸器的同時,還應設計將控制的啟動信號斷開。停電后若啟動信號(啟動開關)原樣保持,電源恢復后三菱變頻器會自動再啟動。
(14)超負荷運行時的注意事項三菱變頻器反復進行高頻率的運行,停止時,有大量的電流反復通過,使得三菱變頻器的晶體管元件因溫度反復上升,下降導致熱疲勞而導致使用壽命縮短。因熱疲勞受電流的大小影響,因此通過限制電流或降低啟動電流等時可以延
長其使用壽命。雖然降低電流可以延長壽命,但如果電流本身降低則會引起旋轉動力不足,無法啟動等。因此,可以采取擴大三菱變頻器容量,以增加電流富余空間的措施。
(15)請充分確認規格和定額符合機器,系統的要求。
FR-A840系列三菱變頻器是可信度很高的產品。但由于周圍的電路組織方式或操作方法不同產品可能會導致壽命縮短或破損。
操作時請務必
注意上述事項,進行再次確認后使用。