我廠一C型鋼機上的變頻器來控制裁剪長度誤差太大,變頻器用的是v/f控制,能否改用矢量控制,望賜教?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-01-11 08:14
矢量轉速穩(wěn)定性是要好些,但我覺得你的問題不一定出在變頻器是V/F還是矢量。