miss103
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 127 點
下載積分: 965 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-11-17
最后登錄: 2024-12-20
查看miss103的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-11 08:13
今天在調試的一個歐姆龍PLC程序的時候,好像什么也沒做,突然就發現沒有輸出了呢,我按輸入按鈕,輸入輸出都有反應,但是沒有動作,我就監視了程序發現了一個問題,有兩個輸入(這兩個輸入點是或的關系)點在輸入模塊并沒有輸入的時候依然為ON,輸入模塊上面的指示燈也沒有亮,我以為是內存出錯了,重啟PLC,重啟電源,清除PLC內存都不能解決這個問題,之前程序都是好好的,求解大神,這是什么原因造成的,如何解決?大神們看看這個是什么原因造成的呢,怎么解決謝謝各位
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3025(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-01-01
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-11 09:53
PLC在運行模式或者監控模式?
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。