本人是定位的新手,F(xiàn)X3G PLC,帶的是J3驅動器,用DDRVA做定位的過程中,想把脈沖速度改變一下,又不希望伺服停下來再啟動,有什么辦法?
伺服運動過程中,直接給脈沖速率賦值不行,我看有可變速運行指令PLSV,但是如果編這個的話,那目標坐標又在哪寫?怎么編?謝謝!
penn_yuan
只有你自己變的更強,才能遇到比你更強的。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 178 點
下載積分: 2293 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-11-10
最后登錄: 2024-06-11
查看penn_yuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-23 17:01
可以在PLSV指令后面加高速計數器,比如運行10000個脈沖后改變運行速度,到達20000個脈沖后停止