我現在碰到一個問題,我想兩臺03UDE的PLC通過內置以太網通信互相通信,其中有兩臺觸摸屏,和兩臺上位機。上位機和觸摸屏通信沒有問題。
PLC1 Q03端 TCP  socket  active 端口1000 IP192.168.1.120 端口1010
PL2 Q03端  TCP socket  unpassive   端口1010
但是active 端口打開SP.SOCOPEN時指令正常完成,SD1282.0和SD1284.0沒有反應,問三菱客服也說不清楚。請教各位做過的指點一下,謝謝
四海明
擅長倉儲物流項目,承接PLC 伺服 人機界面控制,QQ551
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 329 點
下載積分: 1523 分
在線時間: 217(小時)
注冊時間: 2013-04-24
最后登錄: 2024-10-29
查看四海明的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-14 21:33
引用
引用第1樓uthman于2016-01-14 13:13發表的  :
去年測試過一次,PC和PLC連線。PLC作為服務端和客戶端都測試過。

謝謝你,今天在現場又測試了一下程序通了,昨晚查了一下資料發現SD1282.0是通道一使用的,我寫的通道是10,然后改成SD1282.9后就行了,不過傳送質料時,長度6用十進制發送接收數據錯位有點問題,如果16進制就正常,后來改成長度2,10進制只發單字就沒問題,還不清楚具體原因,客服就來一句他們的正常不知道原因,還需要高手們指點一下。