伺服電機斷電抱閘,
假如伺服驅動器不通電,爾開關電源24v給了,那么的伺服電機抱閘打開了,電機垂直,電機會落下來嗎

yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1875 個
工控威望: 2025 點
下載積分: 11012 分
在線時間: 802(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-08
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-15 08:20
伺服驅動器輸出點控制抱閘輸出是最穩妥的
人家專門設計了這個抱閘輸出功能 考慮的很周全的