PLC柜子的小繼電器去控制隔壁柜子的接觸器在CAD圖紙上 一般你們是怎么表示的
cbj198188
奇豪電氣:誠信 高效
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 204 個
工控威望: 313 點
下載積分: 16720 分
在線時間: 799(小時)
注冊時間: 2011-03-23
最后登錄: 2024-12-22
查看cbj198188的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-01-19 20:37
用“+M1-KM3"表示,+M1表示單元位置,-KM3表示元件號,M1和KM3自己定義,一般要符合標準,圖紙易懂。