  大家好,我想用松下FP-X這款PLC采集20路模擬量信號,需要外掛3個模擬量模塊,但搞不清楚各個通道怎么命名,怎么樣才可以讀取對應數據,請大家指教。
南京弘恩
松下工控產品一級代理商,請加我QQ:3216852589
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 160 點
下載積分: 789 分
在線時間: 446(小時)
注冊時間: 2015-12-24
最后登錄: 2018-05-16
查看南京弘恩的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-23 12:34
可以使用模擬量模塊和擴展用適配器。
適配器型號:FP-X EFP0
8ch模擬量輸入模塊型號:FP0-A80