sccg008
級別: 探索解密
|
有一個工控機用三菱PLC FX2N-128MR和一個擴展模塊FXON-16EX后面在接一個FX2N-10GM,現在開機通電后FX2N-10GM模塊上的運行燈亮(POWER)和故障燈亮(ERROR)。我應該是從前三個模塊那個查呢?很迷茫,大俠們幫幫忙。謝謝! |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
如果是10GM報錯,則直接連接10GM查看出錯信息。否則連FX2N的CPU |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
直接連接10GM,查看診斷。見圖 [attachment=144276] |
|
---|---|---|
|