dre58377
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 218 點
下載積分: 13922 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2014-09-28
最后登錄: 2021-01-22
查看dre58377的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-29 14:02
請教各位大大我司有一臺設備是使用三菱Q173CPU及Q173PX運動模組,連接11臺MR-J2S-B系列伺服放大器,當其中一臺伺服放大器損壞時,將新的伺服放大器更換上後,還需注意哪些事項?我更換上新品後,發現作動沒有之前來的穩定,麻煩各位大大告知,謝謝
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71369 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2024-10-25
查看vdadiv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-05 00:25
MR-J2S-xxx-B的驅動器,是可以用:三菱伺服電機設置軟件設定,但一般是用在pc連接驅動器作測試調整而已,
參數是設定在運動模組,plc 斷電重啟後,將運動模組參數傳送(覆蓋)到驅動器,所以,如果使用:設置軟件設定,斷電重啟後,
仍然會被運動模組的參數覆蓋,