slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 906 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 5861 分
在線時間: 538(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-11-09
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-29 23:51
[attachment=144280]  [attachment=144279] 請問各位網友,如下圖片所示的一小段西門子400的程序中,觸點TON_JQ.Q是否是定時器TON_JQ的輸出,是否有這樣子的書寫方法###.Q就是前面###某元件的輸出了?好像沒有這樣的寫法吧,這是最近一個廠商的程序,沒有注釋太艱澀了,各位說說,謝謝!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2691 分
在線時間: 9500(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-09
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-30 08:26
引用
引用樓主slik于2016-01-29 23:51發表的 關于一小段西門子程序 :
[attachment=144280]  [attachment=144279] 請問各位網友,如下圖片所示的一小段西門子400的程序中,觸點TON_JQ.Q是否是定時器TON_JQ的輸出,是否有這樣子的書寫方法###.Q就是前面###某元件的輸出了?好像沒有這樣的寫法吧,這是最近一個廠商的程序,沒有注釋太艱澀了,各位說說,謝謝!



.Q就是定時器的輸出,因為程序中使用的是SFB4,即IEC定時器。

目前所有支持IEC61131-3標準的廠家的產品都使用這一標準寫法。

.Q   定時器定時完成輸出
.PT  定時器設定值
.ET 定時器已經逝去的時間
.IN  定時器使能

Good Luck~