yyhexf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-18 14:48
站長請教了,M8012發出的0.1秒時鐘脈沖是否與掃描周期有關。加定周期是120ms與20ms,他的脈沖周期一樣嗎?我有這樣一句LD M8012
                                                    DDECP D186
實際D186減完時間大于D186的設定時間。這是為什么呢?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4253 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-18 17:16
M8012實際上是系統的時鐘中斷,因此與系統掃描周期無關。