樓主  發表于: 2016-02-22 08:01
接觸很牢固,同一房間兩段,唯獨這一段出現這種現象,電流也不大,而且是幾個開關一起閃的
liuliu100
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 514 個
工控威望: 673 點
下載積分: 18263 分
在線時間: 957(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2024-12-23
查看liuliu100的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-22 11:02
輸入端就是兩相間直接短路四個空開也不會有一個跳閘,檢查空開后面線路。很容易搞定:斷電后,用搖表搖空開輸出端絕緣
樓主留言:
絕緣檢查沒有問題,所以又合閘使用了,現在我們在放電部位加強絕緣