各位大神,該項目做到這里,已經是盡了自己最在的努力了,但是檢測效果還是達不到100%的效果,還請各位大神幫忙出出主意,先謝謝了。
項目目的:檢測未貼標簽的白色瓶子,并報警提示。
I/O分配:X0,有瓶檢測(基恩士漫反射傳感器帶放大器,檢測距離可調)
       X1,無標簽檢測1(圖片上部的傳感器,熒光傳感器,暗通,有標簽時有輸出,流水線上無白瓶和無標簽時無輸出)
       X2,無標簽檢測2(同上)
       X3,檢測使用開關
       X4,復位開關
       Y0,紅燈
       Y1,綠燈
       Y2,蜂鳴器
檢測干擾項:1.檢測傳感器前無瓶子時,開始生產時,瓶子流過傳感器速度很快,傳送皮帶上有瓶子,通過速度較慢。(皮帶控制為下游設備與該檢測無關)
          2.瓶子在皮帶上與兩側擋板間的距離不固定且有一定震動。
目前情況:誤檢率較高,有標簽的瓶子通過也報警。
          求高手指導!無論是調節傳感器位置還是程序上的。謝謝!
    
endy2015
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 837 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2015-03-11
最后登錄: 2018-04-26
查看endy2015的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-28 19:25
光從電氣上不太好解決,機械上也要想想辦法,因為你傳感器是固定的,但是你的瓶子再過檢測位置的時候可能高低不平,影響了傳感器的檢測精度,再者白色的瓶子估計和標簽差別較小,導致誤測發生,建議你用圖像識別傳感器,易福門和基恩士都有,機械問題不解決,用光纖之類的傳感器誤測會非常大的,圖像識別傳感器是建模對比,效果會好很多
樓主留言:
謝謝,還在想辦法了,