樓主  發表于: 2016-02-29 16:30
我這里有個老的HMI,現在白屏了,需要用這個V610T10替換,早先的備份文件是*.80文件,下了一個V-SFT5.4軟件,根據手冊,先下載I/F DRIVER,我們連接的是三菱的MELSEC A3A,通訊模塊AJ71UC24,使用422/485接口,驅動下載后,下載屏幕文件,結果備份文檔里又下了一個UNIPLC的驅動進去,再重新下一遍驅動,屏幕自檢后提示通訊錯誤。
看手冊,說有3種可能:1、PLC類型選擇錯誤;2、通訊電纜問題;3、PLC和V6通訊設置不一致
PLC的接口和V6的25針只接了5根線,SG未接(原來的屏沒接SG)
幾個疑問請教:

1、SG沒接是不是影響通訊?(原來有FG,現在接在25針的1上)
2、原來的備份文檔里是*.80文件,即使重新做成*.v6文件,也是老樣子,下載時會把UNIPLC的驅動下載下去,有什么辦法至下載屏幕文件?