安軍和
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 185 點
下載積分: 9598 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2012-05-21
最后登錄: 2024-12-19
查看安軍和的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-01 23:10
求助:電機側安裝一個接近開關來檢測電機運行狀態。1。電機啟動后接近開關此時檢測到脈沖信號(電機正常運行),當電機負載發生堵轉(不運行)光電檢測到后,應及時停止并報警。
如何運用三菱FXPLC 編此程序。
心情不錯
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1621(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-12-16
查看心情不錯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-02 11:02
樓主是不是 需要 監測皮帶打滑啊   單位時間內  比較脈沖數的多少  就可以了
例如  你1秒鐘正常應該接受10個脈沖  當少于10個時 就是打滑或堵轉