我最近寫了個最簡單的MODBUS主站程序,就是一個Done了以后觸發下一個的那種。
但是有個問題是,我期望讀的從站地址是從1到16,1~8的完成位是M0.0-M0.7,這一部分都沒有問題,程序也能自動循環,

但是程序寫?號從站的時候有問題了,不知道什么原因,整個程序不能正常工作,查到的MSG錯誤碼為6,

但是對比兩個程序我實在找不出問題來,我懷疑是因為9號MSG的完成位為M1.0,但是M1.0-M1.7我也都復位了,好像不是這的問題。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2871 分
在線時間: 9504(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-15
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-02 14:22
錯誤碼6說明你同時執行了一條以上的MSG指令了,你要查找你的指令執行條件。