ytym456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 142 點
下載積分: 627 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-11-12
最后登錄: 2017-06-04
查看ytym456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-02 19:57
真頭疼啊,我用FX3U和文本顯示器306L,在文本里面設置參數,然后文本發送一個指令到程序,在程序里面把參數保存到D1000后面的寄存器里面
現在,程序運行起來后,D1000后面的寄存器能寫進去,可是STOP后,再RUN,D1000后的寄存器,數據就沒了。

請教各位,都需要設置什么地方,才能保持呢。

電池沒電的燈不亮。說明電池有電。
設置參數后,把文本去掉,然后再STOP--RUN  ,情況一樣,說明不是文本搗的鬼。

回想之前的情況:
在線寫入的時候,有4個項目,1-程序文件,2-PLC參數,3-全局軟元件注釋,4-軟元件存儲器。
我平時都只勾選前面的兩個項目,一直正常,今天另外有選擇了第四個,就是軟元件存儲器,結果就出現這樣的情況了。
現在只勾選前面兩個項目,也不行了。
zhao0539000
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 4605 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2015-06-16
最后登錄: 2023-06-30
查看zhao0539000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-03 13:49
會不會是上電時,有個信號復位程序在運行,建議查一下程序