樓主  發表于: 2016-03-04 15:29
我有個MR-JE-200A的驅動器,用FX3U直接驅動,但是每次驅動器接收的脈沖比我從PLC發送的脈沖多,

有干擾一般不是丟脈沖嗎,怎么會多呢,求解釋

驅動器上有沒有參數設置可以解決問題的,謝謝

QQ 20471661
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9697 個
工控威望: 8595 點
下載積分: 16735 分
在線時間: 5330(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-03-06
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-04 18:59
把PA13改成0201再試試