FX-3U. 32MT/ES可以同時控制兩臺伺服和一臺步進嗎?因為伺服脈沖電壓24V,步進5V。兩個負極可以接在同一COM0上嗎
大家好才是真的好
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 2851 個
工控威望: 3623 點
下載積分: 3529 分
在線時間: 3816(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-02-07
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-03-06 20:19
可以,步進脈沖線串個電阻就可以呢。
樓主留言:
多大電阻串電源負極還是脈沖端