木皮
學海無涯
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-07 09:27
FX-3U. 32MT/ES的Y0.Y1.Y2共同一個COM1怎么同時發兩臺伺服一臺步進的脈沖啊因為伺服脈沖是24V,步進是5V啊。求告之!我想把5V負極和24V的負極并一起接Com1行嗎?或有更好的辦法?謝謝!
大家好才是真的好
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 1388 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 871(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2025-01-20
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-07 18:03
把24V和5V的負極短接,再接到脈沖公共點COM1上面就可以了,伺服和步進的正極該接24就24,該接5就5,我經常這樣用,感覺串電阻好麻煩。