tianyan87
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 130 點
下載積分: 465 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-11-21
最后登錄: 2022-07-11
查看tianyan87的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-07 12:50
公司制作設備使用三菱FX2N-2AD模擬量轉換模塊,接壓力及位移傳感器,
同樣的電路,一臺基本沒有波動,一臺波動很大,傳感器及模塊都更換過
還是一樣!
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-23
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-08 00:12
看一下手冊
2AD好像沒有平均功能,需要自己寫程序對AD進行處理,如平均,濾波之類的處理。如:采樣30次,對去掉最大,最小的一個值,然后進行平均。這個波動會小一點。
波動大可以并一個小電容,試一下。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/