3462528
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 842 點
下載積分: 19610 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2008-09-30
最后登錄: 2024-12-05
查看3462528的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-09 16:07
大家好~  
       我第一次用FX3U的PLC,以前基本都是用Q的,我發現一個問題啊~以前Q的都是每個軸都用定位完成信號~而且是獨立分開的。
但我發現FX3U的三個軸都是M8029,當單獨工作還能勉強使用。但我倆個軸一起運行的時候怎么處理啊~
比如我倆個軸都使用DDRVA這個指令,距離和速度一樣,正常情況下倆個軸差不多是同事完成,那M8029還是反應一個完成啊。這問題大家是怎么處理的啊~
望各位大俠能施以援手啊~
fangyongjun
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 97 點
下載積分: 582 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-12-07
最后登錄: 2016-04-18
查看fangyongjun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-10 16:50
用脈沖通道的當前脈沖數與預設值比較