cyh1986
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 769 點
下載積分: 798 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-05-26
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-12 16:00
最近遇到一個船上用的鍋爐,船是在長江里的油船,里面有個鍋爐,要改,老板找了一個圖紙,一看全是繼電器控制的,我準備改PLC的,主要是怕以后改線路,用個PLC改程序方便。
這個鍋爐,柜子上名牌是熱載體鍋爐,大概百度了一下,好像是用柴油燃燒吧導熱油加熱了之后,由導熱油進行熱交換。
對這種鍋爐的工業不太了解,由朋友能介紹一下嗎?
還有,燃燒器上面有個風門執行器,標了型號1055/23,有用過的朋友嗎?
大家來指導我一下
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1065(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2025-05-23
查看leechonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-12 19:18
國內用德國威索燃燒器的多,主要弄清楚啟動程序,電動執行器的角度。船用的功率不大,應該比較簡單。!
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1065(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2025-05-23
查看leechonghua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-14 09:25
啟動 ,關閉風門---開啟風機---開啟風門預吹掃---最小風門---高壓打火---打開噴油嘴點火---火焰檢測---如果OK關閉高壓點火電源否則延時報警---進行正常負載調節。!
正常自動關閉時,停止風機,噴油電磁閥,關閉風門待機。!其中添加壓力,溫度,等條件。!
還要看燃燒器是多級式負載調節還是無級式,多級要設置每級風門角度,無級只分三個角度--關閉,最小負荷,和最大負荷。!
[ 此帖被leechonghua在2016-03-14 09:39重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(pvsysy)