有四臺風機,要求 1:從手動切換到自動時,1號先運行5分鐘后再2號風機運行。當1號和2號各運行達到12個小時后切換到3和.號4號逐臺切換。依次12小時循環切換。每臺運行12小時后切換! 2:故障時三臺切換。 謝謝!。! [ 此帖被zhou780101在2016-03-15 14:20重新編輯 ] |
---|---|
|
zhou780101
級別: 正式會員
|
本人是個菜鳥。見笑!不會宏協議!! 有四臺風機,要求 1:從手動切換到自動時,1號先運行5分鐘后再2號風機運行。當1號和2號各運行達到12個小時后切換到3和.號4號逐臺切換。依次12小時循環切換。每臺運行12小時后切換! 2:故障時三臺切換。 謝謝。。! |
---|---|
|
zhou780101
級別: 正式會員
|
謝謝你的幫助!。!給個思路吧!!是歐姆龍的CP1L CPU . |
---|---|
|
zhou780101
級別: 正式會員
|
我想過用個2分頻,再加計時間,通過計數來控制?梢慌_(tái)有故障就不行了,故障處理不了。我想的是1號先運行,5分鐘后2號運行。當1號運行12小時后切換到3號。當2號運行12小時后切換到4號。也就是1和3切換。2和4切換。問題是某臺(如1號)故障。3號就只能24小時運行了。想要的是某臺故障后,另外三臺依就是12小時轉換。 |
---|---|
|