24V  電磁鐵通斷多次 導致24V 電風扇燒掉。測試無短路情況。電壓穩定在24V。
電風扇正極接整流二極管無法解決。
小龔同學
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 135 點
下載積分: 479 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-08-23
最后登錄: 2022-11-07
查看小龔同學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-18 21:13
電磁鐵為感性負載,需要叫繼電器控制,然后的+  -  加tvs二極管  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sport1988) 熱心助人!