lwjhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 122 點
下載積分: 670 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2016-03-08
最后登錄: 2016-04-23
查看lwjhong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-18 17:52
各位好

FX3U的PLC回原點DSZR時點近信號后過后,進入爬行速度就是不停機(有時候可以正常過完近點信號后在Z項脈沖停止)!
有那些因素會導致爬行速度時不停機?

望各位老師指點!。

lwjhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 122 點
下載積分: 670 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2016-03-08
最后登錄: 2016-04-23
查看lwjhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-19 15:43
現在發現有個規律,我用的是兩軸
第一個開始原點回歸的一軸沒有問題能在碰到近點信號后在第一圈的Z項脈沖時停下來,后啟動原點回歸的一軸就不能在碰到近點信號后停止轉動。我將兩軸啟動順序倒置也是最先執行的一軸能正常停止,后啟動的一軸就不停止。
我兩軸用的是通一個開關電源應該沒有問題吧!
lwjhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 122 點
下載積分: 670 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2016-03-08
最后登錄: 2016-04-23
查看lwjhong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-19 15:48
引用
引用第2樓wu32u2于2016-03-19 10:40發表的  :
基本是Z脈沖的問題,M8029無問題

我查了在異常情況下此觸點不會輸出電壓,但是是什么問題呢?
lwjhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 122 點
下載積分: 670 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2016-03-08
最后登錄: 2016-04-23
查看lwjhong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-03-19 17:01
我采用兩個開關電源(兩個軸的Z項脈沖分別接兩個開關電源)兩軸都能正常停止哦!

老師們是什么問題呀?怎么解決呀。!

望高手指點