大家好,下面這個問題請大家幫忙參考一下怎么處理?br />問題描述:
設備是放在流水線上的,用戶要求所有控制采用臺達的。和中控通訊采用canopen總線。
[attachment=145492]
圖上是這個設備的示意圖,處理的工件時船舶上用的錨鏈。很重的。圖上有三個變頻器,主動輪1,主動輪2,主動輪3,其中1和3是客戶自己的,主動輪2是我們設備上的。下面有兩個從動輪,在使用的時候從動輪是上下浮動的。從動輪上裝有限位開關,例如,從動輪1上限位的時候,表示主動 輪1的速度快了,也就是前面拉的快了,就要把主動輪1的速度降下來,適當?shù)奶岣咧鲃?dòng)輪2和主動輪3的轉速。從動輪上也有這樣的限位。
問題在這里,三個主動輪同步,我準備這么做,以主動輪1為準,主動輪1采用臺達C2000的變頻器,加PG卡和編碼器,中控室給主動輪1的變頻器發出速度頻率命令,主動輪1變頻器加PG卡和編碼器形成閉環,保證速度的穩定,然后主動輪1變頻器輸出直流電壓,主動輪2變頻器和主動輪3變頻器采用這個電壓信號來實現同步。因為他的同步要求不是很高，也允許從動輪出現碰到限位的情況。我的問題就是在出現從動輪碰到限位的時候,怎么處理。因為從動輪的限位信號是我設備上的PLC檢測到的。我要發送給中控,中控在來控制主動輪變頻器1,但是主動輪2變頻器和主動輪3變頻器用的模擬電壓信號,不能實現一個速度快,一個速度慢。
三臺變頻器都總canopen總線到中控,這樣能解決嗎?
對臺達熟悉的朋友幫忙指導一下,謝謝!
449187624
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1023 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2012-08-09
最后登錄: 2020-05-17
查看449187624的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-20 17:00
我不太懂  但是建議你 不要隨便去動客戶的設備  如果改好了  OK   如果加裝的東西還弄不出來   那就有的煩人了  (我是深有體會)。。建議你以你的設備為基準點來設計     以主動輪2號為主  讓1和3來接收電壓信號  ,而且2號跟2個從動輪都有直接的機械鏈接   而且你自己都說了 這個對精度要求不高的   從動輪上升  你可以控制2號減速(因為從動輪的限位信號是我  設備上的PLC檢測到的)同時 1和3也跟著減速。 瞎說說   不對還請見諒