樓主  發表于: 2016-03-20 22:50
小弟請問圖片中的接線   是怎么理解    要是用三菱FX的PLC的話連接  應該怎么接線了     求解釋下  謝謝
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-23 16:39
就是要將---- 變頻器的電源24v(PC) 經過PLC 接點送到要運作的點。
STF:正轉
STR:反轉
..............

以STF為例
若模組是繼電器:一端接PC ,一端接STF。
若模組為晶體管:如圖所接。(警語的目的是,不要讓兩組不同的DC電源並接)
樓主留言:
但是我見過的 三菱的漏型是變頻器PC端子接外部的24V  和STF是從三菱PLC的Y0輸出接的   Y0的公共端子也是外部的OV啊  這個怎么解釋??
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(qq791569514) 熱心助人!