qq791569514
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1100 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2013-09-07
最后登錄: 2022-03-24
查看qq791569514的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-20 22:50
小弟請問圖片中的接線   是怎么理解    要是用三菱FX的PLC的話連接  應該怎么接線了     求解釋下  謝謝
1553122298
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 1733 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-08-05
最后登錄: 2019-12-10
查看1553122298的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-24 13:59
        三菱變頻器都是內部有控制電源,與PLC連接加繼電器過度一下控制就可以了,西門子420變頻和西門子PLC用模塊輸出直接控制,其它系列不是太清楚,沒用過,
樓主留言:
但是我見過的 三菱的漏型是變頻器PC端子接外部的24V  和STF是從三菱PLC的Y0輸出接的   Y0的公共端子也是外部的OV啊  這個怎么解釋。?
[ 此帖被1553122298在2016-03-24 14:06重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(qq791569514) 真誠感謝!
    1553122298
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 106 個
    工控威望: 1121 點
    下載積分: 1733 分
    在線時間: 112(小時)
    注冊時間: 2014-08-05
    最后登錄: 2019-12-10
    查看1553122298的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-03-26 11:02
    樓主說的也有道理,內部有電源,你可以不用,用外部的,三菱變頻器說明書上都標注的,用繼電器開點過度的,外接24伏穩定性是不是達不到,我也不是太了解,我用過西門子電源模塊壞了,是供通訊借口?24伏電源的,我沒有備件,后來通訊接口模塊電源24伏,我就從普通直流電源24伏取的,用二年了,也沒問題,我認為穩定性再長遠還是有區別的,為什么西門子電源模塊那么貴,說的不對不要見笑。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(qq791569514) 真誠感謝!