現在有個項目,不知道如何選型,請各位高手幫忙看看,能使用S7-200嗎?

需要  192個輸入點
       64個輸出點
       22個PT100
              模擬量電流輸入8個通道
       模擬量電壓輸入16個通道
       模擬量電流輸出16個通道

      

    
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6760 個
工控威望: 38361 點
下載積分: 923 分
在線時間: 9473(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-09-20
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-22 15:18
192個數字量輸入點可以選用6塊321的32點輸入模塊,也可以選用3塊321的64點輸入模塊,但是如果選用64點的話需要另外買連接線。

64的輸出點可以使用2塊32點的322輸出模塊,當然也可以使用1塊64點的322輸出模塊,同樣,如果選用64點的話需要買連接線。

22個PT100,8個電流輸入,16個電壓輸入可以選用331的多用途模擬量輸入模塊7KF02模塊,雖然7KF02可以選用8個點的輸入,但是用于PT100的話只能接駁4路,因此:
22個PT100,選用6塊7KF02
24點(電流/電壓)輸入選用3塊7KF02.
而16點電流輸出可以選用2塊8點輸出的332模擬量模塊。

這樣你的總的信號模塊數量為:
選用64點的情況下需要15塊,2個機架就夠了,機架之間互聯采用IM365.
不選用64點的情況下需要19塊,你需要3個機架,這樣機架之間互聯則需要IM360/IM361,并且每個機架上都需要配置電源。

當然,如果是遠程機架通過DP方式的話,那么需要選擇ET200擴展。

最后,200系列對于那么多點數是無能為力的,不過你可以通過使用200系列與第三方信號采集模塊通過通訊的方式,不過我個人認為,你需要300系列來完成你的工作。

Good Luck~
樓主留言:
真誠感謝!

另外請教一下,西門子300有沒有專用的溫度模塊
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6760 個
工控威望: 38361 點
下載積分: 923 分
在線時間: 9473(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-09-20
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-30 11:44
引用
引用第4樓sy3566242于2016-03-30 09:37發表的  :
S7-300有沒有專用的溫度模塊?


專用的溫控模塊價格會比多用途模塊高很多啊。

Good Luck~