樓主  發表于: 2016-03-23 11:15
我在用程序測試伺服電機的時候,給脈沖可以轉,但是我只要在給脈沖的同時加一個方向伺服就停了,也就是只能一個方向轉,加了方向就轉不了了,希望哪位大神能否幫我分享一下,謝謝了啊
南京弘恩
松下工控產品一級代理商,請加我QQ:3216852589
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 160 點
下載積分: 789 分
在線時間: 446(小時)
注冊時間: 2015-12-24
最后登錄: 2018-05-16
查看南京弘恩的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-25 09:30
不知道你用的什么品牌伺服,松下交流伺服系統在位置控制方式下,可以接收三種控制信號:脈沖/方向、正/反脈沖、A/B正交脈沖。驅動器的出廠設置為A/B正交脈沖(No42為0),請將No42改為3(脈沖/方向信號)