樓主  發(fā)表于: 2016-03-23 22:46
        請教各位,我們用塞恩思電子式變壓器,供電380伏,輸出220伏,我們用萬用表測量輸出相與相之間只有110伏,怎么回事,
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-09-17
查看sylgq的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-03-24 08:54
普通萬用表頻率不夠。用示波器檢測比較準。