一臺松下A5伺服400W電機配1:5的減速器,減速器直接通過齒輪帶動軸,機器已正常運行半年 時間,近來出現運行后停止時偶爾有電機激烈震動的現象,更換另一驅動器后正常。
是否此驅動器有故障或是參數需要從新調整?
chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 812 個
工控威望: 8723 點
下載積分: 3187 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2011-07-02
最后登錄: 2024-09-12
查看chenshiji618的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-29 17:11
把增益調小