1.所需配件:FX3U PLC 、FX3U-485BD 、三菱D700變頻器
2.設置變頻器參數:
  PLC和變頻器之間進行通訊,通訊規格必須在變頻器的初始化中設定,如果沒有進行初始設定或有一個錯誤的設定,數據將不能進行傳輸。
參數號    名稱    設定值    說明
Pr.117    站號    0    設定變頻器站號為0
Pr.118    通訊速率    96    設定波特率為9600bps
Pr.119    停止位長/數據位長    11    設定停止位2位,數據位7位
Pr.120    奇偶校驗有/無    2    設定為偶校驗
Pr.121    通訊再試次數    9999    即使發生通訊錯誤,變頻器也不停止
Pr.122    通訊校驗時間間隔    9999    通訊校驗終止
Pr.123    等待時間設定    9999    用通訊數據設定
Pr.124    CR,LF有/無選擇    0    選擇無CR,LF
Pr.340    通訊啟動模式選擇    1    網絡運行模式
注:設置以上參數前先將Pr.160設置成0。如果要使用外部端子來控制變頻器的啟停,要將Pr.340設置成1,Pr.79設置成2,Pr.338設置成1。