zhuliangge
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 17 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-03-28
最后登錄: 2017-08-04
查看zhuliangge的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2016-03-30 13:02
變頻器連了MI1、MI3、MI4三根線到PLC上,說明書上說這三根線是正轉,多段速指令1和多段速指令2,我想要編程設計兩個轉速控制交流電機(能在觸摸屏上選擇其一),是不是一定要用485嗎,還是在變頻器上設置
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 538 個
工控威望: 6769 點
下載積分: 5214 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-09-23
查看source08的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-03-30 14:00
用多段速控制,不一定要用485通訊方式。