樓主  發表于: 2016-03-30 13:02
變頻器連了MI1、MI3、MI4三根線到PLC上,說明書上說這三根線是正轉,多段速指令1和多段速指令2,我想要編程設計兩個轉速控制交流電機(能在觸摸屏上選擇其一),是不是一定要用485嗎,還是在變頻器上設置
zhuliangge
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-03-28
最后登錄: 2017-08-04
查看zhuliangge的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-31 09:21
是在變頻器上設置嗎,參考說明書
zhuliangge
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-03-28
最后登錄: 2017-08-04
查看zhuliangge的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-04 09:19
引用
引用第4樓dwx123456于2016-04-03 19:35發表的  :
先在變頻器上設置好多段速度,然后PLC給信號啟動

我是這么設定的  運轉指令   2:由外部端子操作鍵盤 STOP 鍵無效
                                    第一加速時間設定 0.1~600.0 秒/ 0.01 ~ 600.00 秒 10.0  
                                    第一減速時間設定 0.1~600.0 秒/ 0.01 ~ 600.00 秒 10.0
                                   多功能輸入指令三(MI3) 1:多段速一
                                   多功能輸入指令四(MI4) 1:多段速二
                                   第一段速頻率設定 0.00~600.0 Hz  30
                                    第二段速頻率設定 0.00~600.0 Hz  50

PLC給信號就是不動啊