硬件;CP1H PLC 編程軟件CXP  9.0可以通過打印線調試,但是串口線不可以,求解。
水井坊86
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 136 點
下載積分: 722 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2013-05-08
最后登錄: 2021-05-25
查看水井坊86的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-31 17:22
1、檢查通訊電纜。
2、在設置里設置協議模式,好像是Hostlink。
3、檢查兩邊的通訊參數。
基本就是這種情況,你可以先試試。有些忘了。