實際項目中原點開關有時會被工人碰松動,結果導致伺服電機回原點不準了。想問一下,如果我不用原點開關,就靠計算PLC發出的脈沖數回零可以嗎?這樣的話長時間用會有偏差嗎?出現偏差的原因是什么呢?謝謝!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(莫興興) 需要原點開關
    hafatahaha
    臺達代理
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1336 個
    工控威望: 1334 點
    下載積分: 2535 分
    在線時間: 398(小時)
    注冊時間: 2012-09-26
    最后登錄: 2019-01-19
    查看hafatahaha的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-03-30 19:56
    機械原點。。。。所有增量編碼器都需要
    上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
    臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
    hafatahaha
    臺達代理
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1336 個
    工控威望: 1334 點
    下載積分: 2535 分
    在線時間: 398(小時)
    注冊時間: 2012-09-26
    最后登錄: 2019-01-19
    查看hafatahaha的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-03-31 13:09
    所謂的絕對用電池是日系才會搞的。。。歐系才是真正的絕對值,不需要電池。。。
    機械原點是以機械的一個位置為基準作為電機運行的依據,因為相對編碼器在掉電后位置就沒有了,,實際上我們所說的位置是在PLC或者其他控制器內。。。
    絕對不存在這個問題編碼器位置是唯一的,,只要事先把機械位置與編碼器位置對應好就行了,,一般的歐系多圈絕對編碼器都支持原點設定,,可以把任意點設置成原點。。。
    上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
    臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺